焦作市人民政府政府在线

 找回密码
 新用户注册
查看: 6896|回复: 1

[已答复] 都市花园解放小区避雷设施无效,危及居家安全(转自市长信箱)

[复制链接]
发表于 2014-4-29 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年8月份的一天,一声响雷把都市花园解放小区2号楼1单元顶楼楼角整个打掉,幸运的是当时值上班期间,无人路过,没发生人员受伤情况。但是,本单元五层以上四户人家电脑、冰箱、空调等电器受到不同程度的损坏,后经专业人员了解详情,判断本次事故为顶楼的避雷设施无效所致。但是至今,作为负责本小区物业的欣和物业公司自事发至今,虽经我们几经催促,但其一再推托,不为所动,完全没有把我们的生命财产安全放在眼里。一想到马上到雨季,想到从天而降的惊雷,我们就十分恐惧,怕有更危险的事故发生,因为因雷击发生的安全事故数不胜数,这已经严重影响到我们的生活质量和人身安全。恳请市长及各位领导,百忙之中关注此事,杜绝隐患,还我们一个安全的居住环境,我们需要安全!
发表于 2014-5-21 11:26:23 | 显示全部楼层
我局接到“市长信箱”转来的市民投诉后,立即委托焦作市防雷技术中心对都市花园解放小区2号楼进行了防雷技术鉴定,经防雷专业技术人员现场勘查,发现该建筑楼顶接闪带敷设不符合技术规范要求,配电系统中未安装防雷电电涌保护装置。根据《建筑物防雷设计规范》要求,接闪带应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击位置敷设,接闪带应敷设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐垂直面外。配电系统中应装设电涌保护器。另经现场勘查,该小区内所有居民住宅楼防雷设施安装均不符合防雷技术规范要求,存在防雷安全隐患。应投诉方要求,焦作市防雷技术中心已向该小区业主出具了情况说明。鉴于我市目前已进入雷电多发季节,我局将积极与有关部门协调沟通,尽力协助有关部门加强监管,消除安全隐患。