1.垃圾污染:二医院在内科楼和外科楼的东侧空白地方放置两个大的垃圾箱子里面全是医疗垃圾,居然露天放置,不顾周边居民的生活。 不管什么病人的垃圾全部露天堆放在靠近万联小区(一墙之隔),夏季了现在。。为什么没人管!
2.噪音污染:关于新建的外科楼副楼(6层)的上面的空调设备不分白天黑夜噪音不断。
请环保局及时督促处理,要求二医院做出合格的防范处理。
在此我还想反映二医院外科楼的噪音扰民事件,两个方面:

1:前段时间贵局责成二医院将其外科楼的西邻的空调使用泵封闭,但是封闭之后的噪音依然如故,大概从早上6点左右到12点左右一直在工作,伴随的是尖锐的呼啸声,测试的结果远大于55分贝,三班倒的上班族根本无法睡觉。在这里请环保局检查其处理措施是否到位。居民们感觉二医院就是在敷衍了事。现在24小时运转,完全不顾周边居民的正常生活!

2:关于外科楼,每天晚上还有噪音来自于外科楼,是一种比较低沉的持续不断的声音,此声音持续到天明。我用仪器测试的结果是噪音已经超过55分贝。请环保局仔细检查外科楼西边晚上的噪音来源到底有几处?(站在家里就好像在抽烟机的响声,完全超出正常分贝)

请贵局责成二医院认真整改。


这里关于有关法律文献里面关于噪音扰民的治理细节就不在赘述。
发表于 2014-7-17 08:20:47 | 显示全部楼层
该件已受理,请耐心等候处理,有结果将及时回复。
发表于 2014-7-19 09:12:41 | 显示全部楼层
我们已经等一年了。这种耐心还不够?
发表于 2014-7-20 19:08:37 | 显示全部楼层
每日一顶每日一顶每日一顶每日一顶每日一顶
发表于 2014-7-27 14:59:05 | 显示全部楼层
环保局受理一年此事。不知道什么时候有个结果?环保局
发表于 2014-8-6 22:14:14 | 显示全部楼层
环保局群众路线怎么走的?
发表于 2014-8-6 22:17:33 | 显示全部楼层
呵呵我只能呵呵
发表于 2014-8-21 11:39:36 | 显示全部楼层
“焦作小民”网友,你好。针对你反映的问题,我局安排市环境监察支队进行调查处理。
    网友投诉二医院的噪声污染主要有四个地方:1、污水处理站产生的噪声;2、外科楼西边一个循环泵产生的噪声;3、内科楼配楼4楼楼顶中央空调冷却塔产生的噪声;4、外科楼配楼六楼楼顶中央空调冷却塔产生的噪声。
    市环境监察支队于2013年督促二医院进行了整改。1、对污水处理站产生噪声的进行了封闭隔音处理;2、对外科楼西边一个循环泵进行了封闭(2014年该泵出现故障产生噪声扰民,7月份二医院对该泵进行了更换);3、对内科楼配楼4楼楼顶中央空调冷却塔隔音墙进行了维修并进行了完善。
经市环境监察支队现场调查,二医院目前仍产生噪声的主要为外科楼配楼六楼楼顶中央空调冷却塔。该院已经采取措施维修外科楼中央空调凉水塔皮带,并计划在外科楼配楼西侧建隔音屏障,将于近期开工,预计9月20日前完成。