在焦克路盆爻专用线有个乙炔气站,气站有20多年了,去年在墙外建立了娱乐洗浴三层楼,娱乐大楼能建在乙炔气站墙外吗?有没有消防安全距离?有危险没有?锅炉是烧煤的合格吗?娱乐洗浴中心能取到证吗?是哪个部门发的证?
发表于 2016-8-10 15:36:06 | 显示全部楼层
经检查核实,该乙炔气站属于甲类厂房、仓库,应与一般公共建筑保持不少于25米防火间距,现场测量盆窑村新建建筑(沁阳市舒心源娱乐有限公司)与乙炔气站间距为15米,不满足消防技术规范要求。群众举报属实。沁阳消防大队已对该新建建筑(沁阳市舒心源娱乐有限公司)前期申报手续做退件处理,不予办理相关证照。如有其它疑问,请继续联系消防大队。联系电话:5613119