您好,我居住的小区卧室窗户后面有个10KV的箱式变压器,据我房子只有3-4米左右。变压器发出的噪音让我无法生活。窗户都不能开,关上窗户也能听到嗡嗡的声音。
我想咨询一下焦作保局有没有对这种小区的箱式变压器有距离和噪音的规定。如果有规定的(距离和噪音)应该是一个什么样的范围值?
发表于 2018-12-3 09:39:59 | 显示全部楼层
网友,您好!您所咨询的噪声值为,在室内检测,白天为50分贝,夜间为40分贝;距离的话是没有规定的,只要您在室内检测,白天超过50分贝,夜里超过40分贝,不管距离远近,都属于超标。此类箱式变压器属于公共设施,若超标的话,您可对该变压器所属单位向法院提起诉讼。