[已答复] 亿祥美郡小区楼道内消防栓问题

[复制链接]
发表于 2024-2-24 18:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近居民楼火灾事件频发,检查自住的亿祥美郡小区的部分消防栓后发现很多消防设备存在问题,物业推诿不作为,希望政府组织消防部门对消防设备进行检查,消除安全隐患。
如图所示,这是我所居住的楼道内的消防栓(19号楼3单元16层东侧),消防接头的接口对墙,根本无法使用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?新用户注册

x
 楼主| 发表于 2024-2-24 18:22:26 | 显示全部楼层
这个接口安装不规范,正常应该可以旋转的,这个根本转不动
 楼主| 发表于 2024-2-24 18:33:29 | 显示全部楼层
经过维修,该消防栓已修复,请对其他设施进行排查并维护。灭火器箱内仅一个灭火器,是否符合消防规定
 楼主| 发表于 2024-2-24 18:34:46 | 显示全部楼层
如图,灭火器箱内仅一个小灭火器

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?新用户注册

x
发表于 2024-2-26 10:29:39 | 显示全部楼层
对于这种不作为的物业,辖区政府是否有相关处置办法?
发表于 2024-2-27 15:14:24 | 显示全部楼层
网友你好,该问题已收悉,待相关部门办理结束后与您反馈。
发表于 2024-3-1 10:54:15 | 显示全部楼层
网友你好,接到反映后,马村区消防救援大队联合待王街道办事处、锦华社区工作人员立即对亿祥美郡住宅小区开展实地核查,实地检查19号楼3单元16层东侧的室内消火栓,消防接头可以180度旋转,水压符合要求,可以正常使用;实地抽查小区楼层内灭火器,发现个别灭火器箱内仅存放一个灭火器,且不符合配置4KG干粉灭火器的国家标准,已责令物业公司进行更换。同时,小区目前的消防宣传措施仅有张贴传单的形式,措施相对简单,已要求小区物业管理公司加大消防宣传力度,安排人员进行定时检查排查,发现隐患立即消除。