[已办结] 请环保局查处二医院的西邻边“新”的噪音污染源

[复制链接]
发表于 2013-8-20 07:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了外科楼副楼上的冷却塔噪音污染百姓之外,二医院有多了个新的噪音污染源。就是这个两个黄色圈里的管子这片,发出的刺耳的声音,也不知道是抽地下水,还是做什么用途的。
孩子写个作业都写不成,请求立即查处这个新的噪音污染源,到底是干什么用的????
附上图片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?新用户注册

x
 楼主| 发表于 2013-8-20 11:41:29 | 显示全部楼层
看清楚这图片。环保局应为民做主。这就是新的噪音源。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?新用户注册

x
 楼主| 发表于 2013-8-20 13:21:50 | 显示全部楼层
看看这图片。就是这样露天放置,噪音不断。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?新用户注册

x
发表于 2013-8-20 14:53:48 | 显示全部楼层
网友您好,您所反映的问题知悉,我局将尽快安排查处。感谢您对环保工作的支持!
市环保局
 楼主| 发表于 2013-8-24 08:18:57 | 显示全部楼层
jzhbj 发表于 2013-8-20 14:53
网友您好,您所反映的问题知悉,我局将尽快安排查处。感谢您对环保工作的支持!
市环保局

       根据我国《环境噪声污染防治法》第28条规定,在经营活动中使用空调器、冷却塔、抽风机、发电机、水泵、音响设施或其他产生噪声污染设备的,必须采取有效的措施,使其边界的噪声不超过国家规定的噪声排放标准。对于检测标准,乡村、文教机关、居住区等一般划为一类区,噪声排放标准为白天不超过55分贝,夜间不超过45分贝。



今天早上8点,我用噪音测试器测试开窗时候,窗口的噪音是65分贝左右。

 楼主| 发表于 2013-8-30 11:58:44 | 显示全部楼层
顶一下,看环保局怎么为民办事。
发表于 2013-9-10 14:57:13 | 显示全部楼层
   市二医院西边界夜间噪声超过国家规定标准,我局对该院下达了限期整改通知,要求其对产生噪声的声源采取有效降噪措施。二医院针对噪声超标问题采取了以下措施:
   1、内科楼中央空调冷水塔噪声,已通知施工单位进一步完善。
   2、外科楼中央空调冷水塔噪声,已向政府采购部门报告,准备招标采购降噪设施,招标后即进行降噪处理,近期,该科空调将停止运行,在明年使用前确保完成噪声治理。
   3、污水处理站噪声来自风机启动时产生的噪声,已通知施工方进行降噪处理。在处理完成前,暂时停用风机。                                                                     
                                   
                                     市环保局
                                2013年9月9日