焦作市人民政府政府在线

 找回密码
 新用户注册
查看: 2840|回复: 6

[已办结] 关于二医院西边界的噪音分贝测试结果

[复制链接]
发表于 2013-8-24 08:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   
    根据我国《环境噪声污染防治法》第28条规定,在经营活动中使用空调器、冷却塔、抽风机、发电机、水泵、音响设施或其他产生噪声污染设备的,必须采取有效的措施,使其边界的噪声不超过国家规定的噪声排放标准。对于检测标准,乡村、文教机关、居住区等一般划为一类区,噪声排放标准为白天不超过55分贝,夜间不超过45分贝。
    除了外科楼副楼上的冷却塔噪音污染百姓之外,二医院有多了个新的噪音污染源。


    今天早上我用噪音测试器测量居民窗口噪音分贝是70-80左右。


   新的噪音源如图所示,这件事情给环保局举报多次,希望环保局切实拿出查出方案。今天我就上传下测试照片了。

   请环保局尽快处理此事,夏天都要过完了,我们已经3个月都没有耳根清净过了。二医院的态度到底是什么??????请求环保局尽快处理
尽快处理

尽快处理    二医院的态度到底是什么??????

尽快处理     二医院的态度到底是什么??????

尽快处理     二医院的态度到底是什么??????

尽快处理


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?新用户注册

x
 楼主| 发表于 2013-8-26 19:57:03 | 显示全部楼层
这是我把手机放在窗口测试的结果
发表于 2013-8-27 14:03:43 | 显示全部楼层
网友您好,您所反映的问题知悉,我局将尽快安排查处。
市环保局
 楼主| 发表于 2013-8-30 11:58:27 | 显示全部楼层
顶一下,看环保局怎么为民办事。
发表于 2013-9-10 14:57:29 | 显示全部楼层
   市二医院西边界夜间噪声超过国家规定标准,我局对该院下达了限期整改通知,要求其对产生噪声的声源采取有效降噪措施。二医院针对噪声超标问题采取了以下措施:
   1、内科楼中央空调冷水塔噪声,已通知施工单位进一步完善。
   2、外科楼中央空调冷水塔噪声,已向政府采购部门报告,准备招标采购降噪设施,招标后即进行降噪处理,近期,该科空调将停止运行,在明年使用前确保完成噪声治理。
   3、污水处理站噪声来自风机启动时产生的噪声,已通知施工方进行降噪处理。在处理完成前,暂时停用风机。                                                                     
                                   
                                     市环保局
                                2013年9月9日
 楼主| 发表于 2014-7-20 19:10:43 | 显示全部楼层
每日一顶每日一顶每日一顶每日一顶
 楼主| 发表于 2014-7-20 19:11:30 | 显示全部楼层
每日一顶每日一顶每日一顶每日一顶
您需要登录后才可以回帖 登录 | 新用户注册

本版积分规则

焦作市人民政府政府在线 ( 豫ICP备05003367号 ) 豫公网安备41080202000003号 政府网站标识码:4108000001

GMT+8, 2025-1-24 05:55 , Processed in 2.766371 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.