焦作市人民政府政府在线

 找回密码
 新用户注册
查看: 2599|回复: 2

[已办结] 焦作市二医院外科楼噪音污染又开始了。估计排风机风扇又有故障了。

[复制链接]
发表于 2015-5-12 21:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
噪音源:
焦作市第二人民医院的外科楼的配楼。
1:配楼旁边的墙角的水泵噪音大的。叫人晚上没法睡了。
2:配楼的五楼和六楼不知道是什么装备设施24小时一不间断的制造噪音。叫人晚上没法睡了。


旁边的万联世纪城居民深受其害。

请求环保局为民办事。万谢!

2014年12月给贵局反应过此事,几天之内就解决了。以下是当时的回复

“焦作小民”网友,你好。针对你反映的我市第二人民医院噪声过大等问题,我局安排市环境监察支队进行了调查处理。
经市支队环境执法人员现场检查。该院静配中心三楼的排风扇风机出现故障导致产生了较大噪声。市支队环境执法人员立即责成该医院进行整改。目前,该风机已经维修好,噪声污染已经消除。市支队将进一步加强对该医院的监督管理,防止噪声扰民情况的再次发生,有效维护人民群众的环境权益。

                               焦作市环境保护局

请环保局再次为民做主。
发表于 2015-5-13 08:58:00 | 显示全部楼层
网友你好,你反映的问题我局将安排市环境监察支队尽快处理,有结果将及时回复,感谢你对环保工作的支持
市环保局
发表于 2015-7-6 11:57:15 | 显示全部楼层
针对万联世纪城居民反映的“配楼旁墙脚水泵噪音大、五楼六楼有装备设施24小时不间断制造噪音”问题,焦作市环境监测站于6月18日对焦作市第二人民医院南厂界和西厂界进行了监测,其中南厂界昼间测量值53.8分贝,夜间测量值46.3分贝,西厂界昼间测量值50.9分贝,夜间测量值50.4分贝。该医院的厂界噪声符合边界噪声标准(2类声环境功能区标准:昼间60分贝,夜间50分贝)。
我局环保执法人员将进一步加大监管力度,监督其环保设施正常运行,减少噪声对周边环境的影响。