焦作市人民政府政府在线

 找回密码
 新用户注册
查看: 2259|回复: 1

[已办结] KTV洗浴大楼能与乙炔气站紧连在一起吗?

[复制链接]
发表于 2016-8-4 12:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
盆爻专用线洗浴KTV大楼与乙炔气站紧连在一起,政府部门不管百姓的死活了?没有消防安全距离吗?是哪个部门批的?哪个部门发的证?
发表于 2016-8-10 15:35:15 | 显示全部楼层
经检查核实,该乙炔气站属于甲类厂房、仓库,应与一般公共建筑保持不少于25米防火间距,现场测量盆窑村新建建筑(沁阳市舒心源娱乐有限公司)与乙炔气站间距为15米,不满足消防技术规范要求。群众举报属实。沁阳消防大队已对该新建建筑(沁阳市舒心源娱乐有限公司)前期申报手续做退件处理,不予办理相关证照。如有其它疑问,请继续联系消防大队大队。联系电话:5613119
您需要登录后才可以回帖 登录 | 新用户注册

本版积分规则

焦作市人民政府政府在线 ( 豫ICP备05003367号 ) 豫公网安备41080202000003号 政府网站标识码:4108000001

GMT+8, 2025-1-24 21:03 , Processed in 1.291559 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表