沁阳市住房和城乡建设局/应急管理局/安委会:
我公司成立于2010年,是专门为沁北园区输配管道天然气的燃气企业。我公司为保证沁北企业用上清洁能源做出了一定贡献,公司的发展与贵局的支持与帮助分不开,表示感谢!
   由于天然气,属于特殊行业,国家对这一行业有专属的的行业规定。如何保证安全是我们企业要思考的重中之重,近期发现污水处理厂的“一厂一管”项目准备在焦克路与沁公路东北角建设污水处理中间站,该位置与我场站一墙之隔,准备建设的办公楼离我燃气设备仅17米,严重不符合有关国家规范,根据根据GB50156-2012天然气气站设计与施工规范,压缩天然气工艺设备与站外建(构)筑物的安全间距,明确注明建筑物与站内工艺设施(包括储气和放散口)不得低于50米和30米,明火距离不得小于30米。如发生泄漏或爆炸,17米距离将影响该处的人员生命。
鉴于“十堰燃气爆炸”事件及安全无小事原则,特请贵局及时叫停该施工,协调其重新选址。

沁阳市翰明新能源有限公司
2022年5月5日
发表于 2022-5-7 17:57:49 | 显示全部楼层
网友你好:
       关于你反映的问题已转交至相关单位。
                                                       沁阳市“民呼必应”调度中心
发表于 2022-5-19 09:16:52 | 显示全部楼层
网友您好:
         接到您反映的问题后,我单位高度重视。经调查 ,污水厂一厂一管项目,建设办公楼,未满足国家规范燃气安全距离要求,已和污水处理厂沟通协调,污水处理厂2号站点重新选址。
                                                                                                             住建局
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:05:15 | 显示全部楼层
为政府为住建局点赞!
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:06:25 | 显示全部楼层
为住建局,为政府点赞